シーケンス制御講座

225694

シーケンス制御講座
楽しく情報交換しましょう。分からない事は質問して、分かる方は答えてあげてください。ただし営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。
また、外部サイトへの意図的な勧誘は禁止します。
(集客目的の外部リンクはトピックごと削除します)

レイアウトが崩れる場合は掲示板がSSLに対応していません。お手数ですがURLの"https"を"http"に変更してください。またはコチラから。

softGOT - 新米設備員

2020/11/06 (Fri) 02:15:56

こんばんわ 
先日設備のタッチパネルが故障しましてたまたま予備があって交換して事無きを得たのですが、予備がなかったら設備が止まってしまう所でした 
工場内で色々なタッチパネル(主に三菱GOT)が使われており全ての予備を持って置くのはあまり現実的ではないと思い調べてたらsoftGOTなる物を見つけました 
GOTをパソコンでエミュレートできるソフトの様ですが、どなたか使ってる方おりますでしょうか? 
使い方としては上記の様にタッチパネルが故障した時にノートパソコンを持って行って繋げ機械を操作すると言う感じです
メーカのサイトを見てもいまいちハッキリしなくてサポートに問い合わせればいいんですが、使ってる方がいれば使用感など聞ければと思い書き込ませていただきました よろしくお願いします

Re: softGOT - take

2020/11/06 (Fri) 14:03:54

softGOTについては使ったことが無いのでわかりませんが、USBでPLCとパソコンを接続するなどの条件は限定されますが、GT Designer3のシミュレータ機能で実際のPLCにも接続可能です。「ツール」→「シミュレータ」→「設定」で接続方法をUSBにすればとりあえず接続はできます。CPUなどは限定されると思いますが。確か高速接続と低速接続があったと思うのですが、高速で接続しないとまともに動作できなかったと思います。それとsoftGOTとの関係上、連続して接続できる時間があったと思います。時間を過ぎると再度接続しないといけなかったと思います。
設備を起動してから最低限自動運転できるまでの操作はタッチパネルではなくハードスイッチの方がいいと思います。参考までに・・・。

Re: softGOT - 新米設備員

2020/11/14 (Sat) 07:00:51

takeさんありがとうございます シミュレータ機能は知ってましたが実際のPLCにも繋げるんですね今度やってみなす softGOTはライセンスを購入する事で3時間の制限はなくなるようですので使える様だったら購入を考えてます 三菱のサイトで落とせましたので使って見たのですが上手く繋がらずちょっと諦めモードになってます(笑)
>>最低限自動運転できるまでの操作はタッチパネルではなくハードスイッチの方がいい
ですよね ただ最近の設備は色々便利、高機能になった分タッチパネルがないと成り立たないってのが現状かなと思います 操作盤のサイズ、場所の問題もありますし、いろいろ難しいですね